全部評論(3條)
-
- 新航星洗滌設備 2009-06-05 00:00:00
- 控制盡量簡單就好嘛,一般說來20HZ以上的,就用U/F控制就可以,如果頻率再低的話,你就用矢量控制了,注意選變頻器的時候要看好,西門子可以,但是貴點。
-
贊(18)
回復(0)
-
- aaa_001001 2017-09-09 21:32:09
- 矢量控制簡單說力矩更大,適用于重負荷的場合及低頻要保證力矩的應用,缺點國產的變頻品廠家沒有幾家能真正將此功能做好,雖然在說明書上都有這個矢量控制,但實際應用中體現不出來,或者是比較硬,不能跟據負載自動調整適用(如用在工業水洗機上,雖然采用矢量力矩會大些,但當負荷有變化時會出現一些電機磁飽和,及其它故障現場)。 v/f控制目前市場使用還更普遍些,一般場合使用基本上可以采用廠家出廠默認的V/F參數,有些廠家有例出重載,輕載及不同負荷對應的參數設置方法。并且大部份變頻器可以用戶自定義V/F曲線來適用不同的場合使用,但設置相對有些麻煩,但有一定變頻使用經驗的人都會設置。
-
贊(6)
回復(0)
-
- as18813840409 2017-10-01 13:12:05
- 矢量控制概念:矢量控制目的是設法將交流電機等效為直流電機,從而獲得較高的調速性能。矢量控制方法就是將交流三相異步電機定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量 (勵磁電流) 和產生轉矩的電流分量 (轉矩電流) 分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,這樣即可等效于直流電機。矢量控制方式又有基于轉差頻率控制的矢量控制方式、無速度傳感器矢量控制方式和有速度傳感器的矢量控制方式等。 矢量控制特點:變頻器矢量控制,按照是否需要轉速反饋環節,一般分為無反饋矢量控制和有反饋矢量控制。 1、無反饋矢量控制。無反饋矢量控制方式優點是:a)、使用方便,用戶不需要增加任何附加器件。b)、機械 特性較硬。 機械特性由于V/F控制方式,且不會發生電機磁路飽和問題,調試方便(個人觀點,請大家批評指正) 缺點是 :調速范圍和動態響應能力不及有反饋控制方式; 2、有反饋矢量控制方式。有反饋矢量控制方式的主要優點是: a)、調速性能優于無反饋矢量控制方式及V/F控制。缺點: 需要在電機上安裝測速裝置(大多為旋轉編碼器),電機變頻改造比較麻煩,成本也高。 故有反饋矢量控制一般應用場合為:a)、要求有較大調速范圍的場合(如:具有銑、磨功能的龍門刨床) ; b)、對動態響應性能要求較高的場合 ;c)、對安全運行要求較高場合。 矢量控制的適用范圍:a)、矢量控制只能用于一臺變頻器控制一臺電機。當一臺變頻器控制多臺電機時,矢量控制無效; b)、電機容量與變頻器要求配置的電機容量之間,Z多只能相差一個檔次。(如:變頻器要求配置電機容量為7.5KW,那么實際電機Z小容量為5.5KW,對于3.7kw電機就不行了); c)、電機磁極數一般以2、4、6極為宜,極數較多時建議查閱變頻器說明書; d)、力矩電機、深槽電機、雙鼠籠電機等特殊電機不能用矢量控制功能。//(個人觀點,請大家批評指正) V/F控制:如果電機電壓一定而只降低頻率,那么磁通就過大,磁回路飽和,嚴重時將燒毀電機。因此,頻率與電壓要成比例地改變,即改變頻率的同時控制變頻器輸出電壓,使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現象的產生。V/f控制就是基于這種思想,保證輸出電壓跟頻率成正比的控制這樣可以使電動機的磁通保持一定,避免弱磁和磁飽和現象的產生。V/F控制一般多用于風機、泵類電機負載; 矢量控制與V/F控制比較:矢量控制簡單說力矩更大,適用于重負荷的場合及低頻要保證力矩的應用,缺點國產的變頻品廠家沒有幾家能真正將此功能做好,雖然在說明書上都有這個矢量控制,但實際應用中體現不出來,或者是比較硬,不能跟據負載自動調整適用(如用在工業水洗機上,雖然采用矢量力矩會大些,但當負荷有變化時會出現一些電機磁飽和,及其它故障現場)。 v/f控制目前市場使用還更普遍些,一般場合使用基本上可以采用廠家出廠默認的V/F參數,有些廠家有例出重載,輕載及不同負荷對應的參數設置方法。并且大部份變頻器可以用戶自定義V/F曲線來適用不同的場合使用,但設置相對有些麻煩,但有一定變頻使用經驗的人都會設置。
-
贊(3)
回復(0)
熱門問答
- 變頻器矢量控制與v/f控制
- 矢量控制和 v/f控制的優缺點。
2009-06-04 07:54:05
384
3
- 變頻器的矢量控制與V/F控制
- 在V/F控制模式中V/F等于恒定的值,這樣是保證定子繞組的磁通保持恒定,那在無PG矢量控制模式中V/F等于恒定值是否依然存在?在矢量控制模式中將定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量和產生轉矩的電流分量 分別加以控制是什么意思,是按照什么樣的公式來分配的... 在V/F控制模式中V/F等于恒定的值,這樣是保證定子繞組的磁通保持恒定,那在無PG矢量控制模式中V/F等于恒定值是否依然存在?在矢量控制模式中將定子電流矢量分解為產生磁場的電流分量和產生轉矩的電流分量 分別加以控制是什么意思,是按照什么樣的公式來分配的嗎 展開
2017-11-25 19:35:31
521
1
- 變頻器的V/f控制
- 變頻器 是單相220V的電壓輸入 ,我想問下變頻器輸出的電壓是多少V。根據變頻器的原理:整流、濾波、逆變。我想應該變頻器輸出電壓是不會的。但是變頻器里面有一個V/f 控制,說是可以改變電壓和頻率。麻煩知道的大蝦解釋下。如果輸出的電壓改變了是不是功... 變頻器 是單相220V的電壓輸入 ,我想問下變頻器輸出的電壓是多少V。根據變頻器的原理:整流、濾波、逆變。我想應該變頻器輸出電壓是不會的。但是變頻器里面有一個V/f 控制,說是可以改變電壓和頻率。麻煩知道的大蝦解釋下。如果輸出的電壓改變了是不是功率就不會守恒了! 展開
2016-12-01 10:21:30
600
2
- 空氣壓縮機用變頻器為什么v/f控制
2016-11-29 06:19:15
423
1
- 變頻器上面寫得V/f模式是什么意思?
2012-06-12 12:04:24
308
3
- 求助:運動控制與矢量控制的區別
- 各位前輩,今天我偶然發現SIEMENS變頻器分為MC與VC系列,其區別就是一個應用于運動控制,一個應用于矢量控制,請問,這兩者之間的區別是什么?求高手解答!!... 各位前輩,今天我偶然發現SIEMENS變頻器分為MC與VC系列,其區別就是一個應用于運動控制,一個應用于矢量控制,請問,這兩者之間的區別是什么?求高手解答!! 展開
2018-11-28 03:53:11
249
0
- 變頻器控制水泵電機
- 我想用一個電阻型壓力表直接接變頻器,然后由變頻器內的參數設置來實現某一壓力的恒壓控制。請問,變頻器有沒有這種功能,如果有的話,這種變頻器如何設定需要的壓力值。哪個廠家有生... 我想用一個電阻型壓力表直接接變頻器,然后由變頻器內的參數設置來實現某一壓力的恒壓控制。請問,變頻器有沒有這種功能,如果有的話,這種變頻器如何設定需要的壓力值。哪個廠家有生產這類變頻器? 展開
2010-05-31 02:06:42
468
5
- 變頻矢量控制是什么意思?
- 請高人給予直白的解釋,通俗易懂的解釋。謝謝,
2010-06-03 17:07:46
387
4
- 控制變頻器過電流的元件?如何控制。
2013-03-18 01:02:02
296
1
- 壓力傳感器直接控制西門子MM4變頻器怎么控制
- 外路的接線怎么接....,Z好能有圖。。在此先表示感謝... 外路的接線怎么接....,Z好能有圖。。在此先表示感謝 展開
2013-04-20 07:20:23
789
3
- 注塑機 伺服電機與普通變頻器控制有什么區別
- 變頻器是根據機器的壓力流量信號來控制電機轉速的,伺服電機是怎么回事,貌似也是用變頻控制的啊,兩者有什么區別,整個液壓系統又有哪些區別?用伺服電機的機器好像沒有壓力流量的比... 變頻器是根據機器的壓力流量信號來控制電機轉速的,伺服電機是怎么回事,貌似也是用變頻控制的啊,兩者有什么區別,整個液壓系統又有哪些區別? 用伺服電機的機器好像沒有壓力流量的比例閥,就一個壓力傳感器,那是怎么控制壓力流量的呢?是通過調節電機 展開
2013-06-27 04:59:42
513
4
- 編碼器速度反饋矢量控制怎么調?@《伺服與運動控制》
2016-07-29 14:20:45
352
1
- 匯川變頻器md320,在有速度傳感器矢量控制下,為什么轉不起來
2017-02-06 20:54:41
352
1
- 如何用計時器控制變頻器
- 如何用計時器控制變頻器想用計時器來控制變頻器,在設定的時間里控制變頻器降低赫茲數,需要什么配件,需要對變頻器的那些參數進行更改,變頻器自帶的段速控制不能滿足我的需求!
2017-09-22 08:21:59
333
2
- 用壓力來控制變頻器
- 我想用壓力來控制變頻器,使變頻器在0.1MPA至0.5MPA之間運行,希望能穩定運行,不要來回的在上下限大幅度波動。壓力變送器輸出4—20MA信號可調,變頻器ABB-ACS800. 請問變頻器的相關參數如何設置 我公司現在有幾個是用電接點壓力表控制的,當壓力達到上... 我想用壓力來控制變頻器,使變頻器在0.1MPA至0.5MPA之間運行,希望能穩定運行,不要來回的在上下限大幅度波動。壓力變送器輸出4—20MA信號可調,變頻器ABB-ACS800. 請問變頻器的相關參數如何設置 我公司現在有幾個是用電接點壓力表控制的,當壓力達到上限時,變頻器減速運行至壓力下線,然后在加速運行至上限,這樣的控制方法使得壓力不穩定。 展開
2010-05-16 15:57:50
378
6
- 可以用變頻器控制加熱管嗎
2013-01-14 10:59:19
911
2
- 壓力傳感器控制變頻器怎么安裝
2016-08-16 05:55:13
633
3
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓
- 水泵怎樣用變頻器控制水壓... 水泵怎樣用變頻器控制水壓 展開
2017-11-21 07:42:59
538
1
- 變頻器控制交流伺服電機可以嗎?
2013-05-24 13:00:06
431
4
5月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #DeepSeek如何看待儀器#
- 干體爐技術發展與應用研究
- 從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能...從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能調光膜失效風險?解決方案:SMC-210PF-FPC溫濕度折彎試驗箱的五大核心價值1. 多維度環境模擬,覆蓋全生命周期測試需求超寬溫域:支持-70℃至+150℃的極限溫度模擬(可選配),復現材料在極寒、高溫、冷熱沖擊下的性能表現;控濕:濕度范圍20%~98%RH(精度±3%RH),模擬熱帶雨林、沙漠干燥等復雜工況,暴露材料吸濕膨脹、分層缺陷;動態折彎:0°~180°連續可調折彎角度,支持R1~R20彎曲半徑設定,模擬實際裝配中的微小應力,提前預警裂紋、斷裂風險。
參與評論
登錄后參與評論