全部評論(1條)
-
- cj620976 2017-11-26 02:43:01
- 在網上找的 希望能幫助你絕緣電阻的正確測量方法 現代生活日新月異,人們一刻也離不開電。在用電過程中就存在著用電安全問題,在電器設備中,例如電機、電纜、家用電器等。它們的正常運行之一就是其絕緣材料的絕緣程度即絕緣電阻的數值。當受熱和受潮時,絕緣材料便老化。其絕緣電阻便降低。從而造成電器設備漏電或短路事故的發生。為了避免事故發生,就要求經常測量各種電器設備的絕緣電阻。判斷其絕緣程度是否滿足設備需要。普通電阻的測量通常有低電壓下測量和高電壓下測量兩種方式。而絕緣電阻由于一般數值較高(一般為兆歐級)。在低電壓下的測量值不能反映在高電壓條件下工作的真正絕緣電阻值。兆歐表也叫絕緣電阻表。它是測量絕緣電阻Z常用的儀表。它在測量絕緣電阻時本身就有高電壓電源,這就是它與測電阻儀表的不同之處。兆歐表用于測量絕緣電阻即方便又可靠。但是如果使用不當,它將給測量帶來不必要的誤差,我們必須正確使用兆歐表絕緣電阻進行測量。 兆歐表在工作時,自身產生高電壓,而測量對象又是電氣設備,所以必須正確使用,否則就會造成人身或設備事故。使用前,首先要做好以下各種準備: (1)測量前必須將被測設備電源切斷,并對地短路放電,決不允許設備帶電進行測量,以保證人身和設備的安全。(2)對可能感應出高壓電的設備,必須消除這種可能性后,才能進行測量。(3)被測物表面要清潔,減少接觸電阻,確保測量結果的正確性。(4)測量前要檢查兆歐表是否處于正常工作狀態,主要檢查其“0”和“∞”兩點。即搖動手柄,使電機達到額定轉速,兆歐表在短路時應指在“0”位置,開路時應指在“∞”位置。(5)兆歐表使用時應放在平穩、牢固的地方,且遠離大的外電流導體和外磁場。 做好上述準備工作后就可以進行測量了,在測量時,還要注意兆歐表的正確接線,否則將引起不必要的誤差甚至錯誤。 兆歐表的接線柱共有三個:一個為“L”即線端,一個“E”即為地端,再一個“G”即屏蔽端(也叫保護環),一般被測絕緣電阻都接在“L”“E”端之間,但當被測絕緣體表面漏電嚴重時,必須將被測物的屏蔽環或不須測量的部分與“G”端相連接。這樣漏電流就經由屏蔽端“G”直接流回發電機的負端形成回路,而不在流過兆歐表的測量機構(動圈)。這樣就從根本上消除了表面漏電流的影響,特別應該注意的是測量電纜線芯和外表之間的絕緣電阻時,一定要接好屏蔽端鈕“G”,因為當空氣濕度大或電纜絕緣表面又不干凈時,其表面的漏電流將很大,為防止被測物因漏電而對其內部絕緣測量所造成的影響,一般在電纜外表加一個金屬屏蔽環,與兆歐表的“G”端相連。 當用兆歐表搖測電器設備的絕緣電阻時,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正確的接法是:“L”線端鈕接被測設備導體,“E”地端鈕接地的設備外殼,“G”屏蔽端接被測設備的絕緣部分。如果將“L”和“E”接反了,流過絕緣體內及表面的漏電流經外殼匯集到地,由地經“L”流進測量線圈,使“G”失去屏蔽作用而給測量帶來很大誤差。另外,因為“E”端內部引線同外殼的絕緣程度比“L”端與外殼的絕緣程度要低,當兆歐表放在地上使用時,采用正確接線方式時,“E”端對儀表外殼和外殼對地的絕緣電阻,相當于短路,不會造成誤差,而當“L”與“E”接反時,“E”對地的絕緣電阻同被測絕緣電阻并聯,而使測量結果偏小,給測量帶來較大誤差。 由此可見,要想準確地測量出電氣設備等的絕緣電阻,必須對兆歐表進行正確的使用,否則,將失去了測量的準確性和可靠性
-
贊(13)
回復(0)
熱門問答
- 絕緣電阻測試方法
2017-11-25 18:56:42
328
1
- 絕緣電阻測試儀測試方法圖解
2017-09-13 19:12:40
299
1
- 護套的絕緣電阻測試方法:
- 我對絕緣電阻測量方法及計算有些疑問,希望大家幫我看看。 我用的絕緣電阻測試儀測量70度電攬絕緣電阻。舉例:RVV 2*0.75 (黑、紅) 線長10米,加熱后保持2小時,測得絕緣電阻假如10兆歐。 1:測量時,是不是儀器的2個測試端,直接和黑線導體,和紅線導體連... 我對絕緣電阻測量方法及計算有些疑問,希望大家幫我看看。 我用的絕緣電阻測試儀測量70度電攬絕緣電阻。舉例:RVV 2*0.75 (黑、紅) 線長10米,加熱后保持2小時,測得絕緣電阻假如10兆歐。 1:測量時,是不是儀器的2個測試端,直接和黑線導體,和紅線導體連接就可以。不用一端接黑線導體,另一端接紅線導體并放入水槽嗎。 2:測得的結果是10兆歐。是不是按公式R=r*l=10*10*(10-3)=0.1兆歐*千米 3:如果我想測護套的絕緣電阻,怎么測。如果是單芯的話。我直接導體對水測護套。但是多芯時,芯線絕緣間的絕緣電阻我也會測,但是護套的絕緣電阻怎么測,沒屏蔽,沒鎧裝。 4:如果測出來結果,是不是要轉換成體積電阻。公式是不是R=(2*π*r*l)/(in(D/d))*10(11次方),體積電阻和體積電阻率一個概念嗎:護套的體積電阻是什么 我對這個公式也有疑問。假如測得絕緣電阻式10M歐。 體積電阻率的單位是厘米*歐姆,是不是要把10M歐,轉換成10*10(6次方)代進去。L換成10*10(2次方)代進去。這樣R的值非常大。幾乎在10(18次方以上) 展開
2018-12-04 22:30:34
459
0
- 絕緣電阻測試記錄
- 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 衛生間照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 廚衛插座 FAZT... 回路AH: FAZT-16C/1 BV(2x2.5)PC20,CC,WC WL1 照明 FAZT-16C/1 BV(3x2.5)PC20,CC,WC WL2 衛生間照明 FAZT-16C/1N-E/0.03 BV(3x2.5)PC20,F,WC WL3 一般插座 FAZT-20C/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL4 廚衛插座 FAZT-20D/1 BV(3x4)PC25,CC,WC WL5 壁掛空調插座 FAZT-20D/1N-E/0.03 BV(3x4)PC25,F,WC WL6 落地空調插座就按這個做絕緣電阻測試記錄 表格式這樣的 成都地區的 該怎么填 層段、設備、 線路、名稱、 照明 衛生間照明 一般插座 廚衛插座 壁掛空調插座 落地空調插座A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE就這種樣式的表 是 SG-A008 做過的應該知道吧 根據上面回路 下面該怎么填呢? 展開
2018-12-11 11:03:43
302
0
- 請教一下配電箱內線間絕緣電阻的測試方法?
- 我們把箱內的線全部拆開后用數字絕緣電阻表測試,為什么都是超量程的?
2010-02-03 13:53:24
622
4
- 怎么用絕緣電阻測試儀測試電纜絕緣電阻
2018-12-08 16:01:11
354
0
- ZC25B-3絕緣電阻測試儀如何測試電線電纜絕緣電阻
2012-06-11 04:07:03
300
1
- 如何做電氣絕緣電阻測試
2014-08-28 19:45:09
308
2
- 電梯絕緣電阻測試步驟
2011-11-20 13:53:33
335
3
- 弱電絕緣電阻測試記錄
- 監理要測試樓宇對講線間絕緣電阻(RVV6*0.5),測好了,不知道這個表怎么填的,有大蝦幫指點下嗎
2010-12-02 18:00:44
270
3
- model3125高壓絕緣電阻測試儀怎么樣測試變壓器絕緣電阻
2015-01-22 18:47:13
458
2
- 什么叫絕緣電阻?絕緣電阻的測試標準是什么?
2017-09-07 16:33:26
341
1
- 變壓器絕緣電阻檢測方法
- 是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低... 是這樣的我是35KV的變壓器 容量1600KVA 連接組別 Dyn11 就是高壓側三角形,低壓側為星型四線制的 由于之前報輕瓦斯動作了,現在處理時目前判斷為瓦斯繼電器損壞,為了保險起見需測量箱變的絕緣電阻及直流電阻。 我測試的項目有,高壓對地和高壓對低壓 測試的方法 :分別測高壓的A 對地 B對地 C對地 和A-a B-c C-c 工具:2500V搖表 目前我的疑問是我測試的方法是否有誤 ?網上的測試方法 1、高壓側絕緣電阻測試:高壓三相短接 低壓三相短接及接地 2、低壓側絕緣電阻測試: 低壓三相短接 高壓三相短接及接地 我的疑問是我的測量方法:A 對地 B對地 C對地是否有誤 跟A-a B-c C-c這個測量方法是否有誤 (這個應該是錯的吧????) 展開
2014-01-02 02:50:32
374
3
- 絕緣電阻測試的工作原理
2018-11-20 23:31:19
302
0
- 怎樣填寫絕緣電阻測試記錄
- 是對配電箱的,應當如何填寫。
2010-04-23 05:58:11
374
2
- 電氣絕緣電阻測試記錄怎么做?
- 我對電其實是一竅不通的,但是做工程資料總是要都做了的。原來都是照著之前做好的資料往下扒,但是長久這樣也不行啊,我也想學會。能告訴我詳細一點嗎?具體的相對零A-N B-N C-N,相對地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照... 我對電其實是一竅不通的,但是做工程資料總是要都做了的。原來都是照著之前做好的資料往下扒,但是長久這樣也不行啊,我也想學會。能告訴我詳細一點嗎?具體的相對零A-N B-N C-N,相對地A-PE B-PE C-PE是什么意思呢?AL-1-1箱插-1什么什么意思呢?是一定要按照層做?還是按照單元做也可以呢? 展開
2012-06-04 17:29:16
385
6
- 消防弱電絕緣電阻測試記錄
- 誰能給我一份完整的消防弱電絕緣電阻測試記錄
2017-12-14 12:05:39
549
1
- 保護焊機絕緣電阻如何測試
2017-09-16 02:19:45
323
1
- 絕緣電阻測試記錄如何填寫
- 電壓220V
2013-03-22 07:34:23
263
2
- 絕緣電阻測試0.1ohm是什么意思?
2017-07-26 21:25:36
403
3
5月突出貢獻榜