全部評論(6條)
-
- 一一1972 2009-04-22 00:00:00
- 0
-
贊(11)
回復(0)
-
- 司徒溪云 2015-10-20 00:00:00
- 沒 電 壓
-
贊(8)
回復(0)
-
- xgwgt47230 2009-04-23 00:00:00
- 電壓很低,電流一律是。但在工作中二次側開路的話電壓就高了,電死人很容易的。。
-
贊(15)
回復(0)
-
- MYBaiMJL 2009-04-23 00:00:00
- 電流互感器的二次側輸出的低電流,但接入電流表以后,先經過內部的變流器將小電流轉換成很小的電壓值,然后才作用于表頭,產生磁場帶動表針轉動到相應的角度,顯示對應的電流值,實際上整體來說在電流表內部是依靠變流器轉換成的電壓信號來驅動表針轉動來指示的,所以說電流互感器在接上電流表以后在變流器的一次側轉換成的電壓信號是由變流器一次繞組的電阻值所決定的,一般一次的電阻值大概在0.15~0.9歐,如果變流器一次側(電流互感器二次測輸出)電流是5安的話,則變流器一次繞組上能夠產生不超過0.5伏的電壓。
-
贊(12)
回復(0)
-
- 我愛你蝶戀花啊 2009-04-23 00:00:00
- CT的二次不允許開路,在電工專業是常識,如CT二次開路 后果嚴重,接入電流表后,二次側電壓近似為0,
-
贊(13)
回復(0)
-
- direct606 2017-09-16 07:04:33
- 電流互感器的二次側輸出的低電流,但接入電流表以后,先經過內部的變流器將小電流轉換成很小的電壓值,然后才作用于表頭,產生磁場帶動表針轉動到相應的角度,顯示對應的電流值,實際上整體來說在電流表內部是依靠變流器轉換成的電壓信號來驅動表針轉動來指示的,所以說電流互感器在接上電流表以后在變流器的一次側轉換成的電壓信號是由變流器一次繞組的電阻值所決定的,一般一次的電阻值大概在0.15~0.9歐,如果變流器一次側(電流互感器二次測輸出)電流是5安的話,則變流器一次繞組上能夠產生不超過0.5伏的電壓。 電度表是用來精確計量用電量的,它接大負載電路時,必須用電流互感器;電流表是用來指示線路上的電流的,而電流表和電度表的內阻也不一定相同,所以電流表和電度表是不能共用 一組互感器的,否則會引起計量和指示的不準確。也就是說,應該使用6塊電流互感器。 再來說,配電系統的Z大功率是90KW的話,那三相如果平衡的話,滿載電流應該是180A左右,那電度表用的互感器要用200A/的,電流表用的互感器的規格(就是?A/)應該和電流表滿度指示值相同,否則將不能準確指示。不過根據您說的Z大負載量,電流表應該用400A的,互感器應該是用400A/的,這是為了防止電機之類的電感性負載啟動時的啟動電流大而 把電流表指針打壞,所以取大一電為好。電流互感器沒有正端和負端之分,但是切記電流互感器的二次側(接電表的或接電流表的一側)千萬不可“開路”(不接表或是線頭松脫),因為那樣曏段側上感應出高壓來而損壞設備或引起事故!
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 電流互感器接上電流表(電表)后的電壓是多少
- 如題
2009-04-21 11:16:19
360
6
- 24伏壓力變送器電壓接上后只有18伏
2016-07-07 12:25:24
520
2
- 不用通過電流互感器的電流表
- 直接通過電流表不用互感器,和通過互感器的電流表,它們的區別,在型號上有什么不同,怎樣在外表上分別出來。
2008-09-01 00:08:05
607
5
- 電流表和電流互感器接地
- 請問電流表和流互感器怎么接地?電流互感器和電流表都需要接地嗎?就普通的三相電路里邊。還有,請問電流互感器怎樣選擇,謝謝。
2012-08-27 13:24:13
844
3
- 電壓380v,功率是4kw,需匹配多大的電流互感器和電流表?
2011-10-29 00:52:25
1352
6
- 電流互感器和指針式電流表的配置
- 如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選取? 3、如... 如果電流表和電流互感器變比相同,例如都為200/5:假設CT一次電流100A,CT按照變比變換二次電流為2.?這個2.的電流作為電流表的進線電流,電流表按照變比再變換為100A顯示? 1、以上我說的對嗎? 2、電流表和互感器按照實際電流的多少倍來選取? 3、如果實際電流超載電流表讀數會怎樣,比如實際電流為300A,變比200/5? 展開
2011-09-01 12:05:48
682
4
- 關于電流互感器與電流表的選型
- 請問各位師傅 現有86KW的負荷(包括照明),請問各位師傅,如何選擇電流互感器,變比是多少啊?具體是怎么算的啊? 電表如何根據這個負荷選擇啊?具體怎么算的啊?請給個詳細的指教,小弟在這里謝謝你們了 這種電表怎么讀數啊? 真誠的表示感謝
2008-05-26 04:02:05
796
4
- 為什么信號發生器接上被測電路后電壓值改變了
- 我在信號發生器的輸出端接了一個T型頭,一端接被測電路,一端接到示波器上。沒有接被測電路時,示波器上顯示信號發生器輸出的正弦信號峰峰值是1V,但接入被測電路后,示波器上正弦信號... 我在信號發生器的輸出端接了一個T型頭,一端接被測電路,一端接到示波器上。沒有接被測電路時,示波器上顯示信號發生器輸出的正弦信號峰峰值是1V,但接入被測電路后,示波器上正弦信號的峰峰值減小為800mv。 這是為什么?如果把示波器看成一個負載,被測電路也是一個負載,二者并聯,并不影響示波器上測出的電壓呀。 此時輸入被測電路的電壓峰峰值是1V還是800mv? 展開
2012-11-29 01:47:14
441
3
- 電流互感器 和電流表 是怎樣的 關系
2010-10-11 00:01:46
383
3
- 兩個電流互感器,一個電流表的接線問題
- 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1... 問題:圖中電流互感器是穿孔型的 1、互感器和電流表的接法圖1和圖2的兩種,那種正確?或者都可以,那電流表得到的電流各是什么?有什么區別? 2、互感器和電流表連接的時候,是否分正負極,我一直這樣認為,電流方向從互感器的P1到P2,則接電流表的時候,S1接電流表的+,S2接電流表的-,是否正確? 3、關于熱繼電器的接法,圖1和圖2的兩種接法是否都可以?有什么規則? 問題比較多,煩勞各位大俠幫忙解答,不勝感激! 展開
2012-11-08 18:34:08
878
2
- 怎樣用2個電流互感器接3個電流表
- Z好帶圖
2010-11-23 16:46:13
815
1
- 電流表和電度表能否公用電流互感器
- 在一個配電箱上裝個三相四線(有功,無功)電度表,另裝三個電流表,能否共用一組電流互感器(一組為三個電流互感器),如果可以接的話,那怎樣接,高工給我指點下
2009-05-17 06:04:05
1241
4
- 兩只電流互感器如何接三塊電流表
2018-11-23 03:55:29
398
0
- 電流互感器,電流表,電壓表,電度表實物接線圖
2017-12-15 19:46:35
437
1
- 電流互感器把電流變成電壓
- 電流互感器不是把大電流變成小電流么,為什么有的電流互感器是把電流變成電壓信號輸出,兩種有什么區別么?比如80A/5V的電流互感器,為什么是把電流信號變成電壓信號,然后測電壓信號,再轉回電流信號看原邊的電流,為什么不直接測副邊電流再換算成原邊電流呢... 電流互感器不是把大電流變成小電流么,為什么有的電流互感器是把電流變成電壓信號輸出,兩種有什么區別么?比如80A/5V的電流互感器,為什么是把電流信號變成電壓信號,然后測電壓信號,再轉回電流信號看原邊的電流,為什么不直接測副邊電流再換算成原邊電流呢? 展開
2012-11-20 10:47:19
543
2
- 電流互感器所帶電流表為何沒有指示?
- 電流互感器所帶電流表為何沒有指示?換一次互感器結果還是沒有指示,換電流表有時也不行。經查電流互感器也沒有壞。不知何故?
2013-09-20 09:08:31
1468
5
- 兩個電流互感器和三個電流表測試三相電流
- 為什么有一相沒有電流互感器?
2018-11-15 18:40:38
522
0
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器?
2011-01-09 07:12:44
642
5
- 電流表和功率表可不可以共用一個電流互感器
2017-05-11 20:30:00
545
1
- 電壓380v,功率是155kw,定子電流是31需匹配多大的電流互感器和電流表?
2011-03-22 03:51:22
365
2
5月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #DeepSeek如何看待儀器#
- 干體爐技術發展與應用研究
- 從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能...從-70℃到150℃:一臺試驗箱如何終結智能調光膜失效風險?解決方案:SMC-210PF-FPC溫濕度折彎試驗箱的五大核心價值1. 多維度環境模擬,覆蓋全生命周期測試需求超寬溫域:支持-70℃至+150℃的極限溫度模擬(可選配),復現材料在極寒、高溫、冷熱沖擊下的性能表現;控濕:濕度范圍20%~98%RH(精度±3%RH),模擬熱帶雨林、沙漠干燥等復雜工況,暴露材料吸濕膨脹、分層缺陷;動態折彎:0°~180°連續可調折彎角度,支持R1~R20彎曲半徑設定,模擬實際裝配中的微小應力,提前預警裂紋、斷裂風險。
參與評論
登錄后參與評論